Ne ho posati in totale 8, eseguendo uno per uno sia prima della posa che una volta posati, con collegamenti elettrici volanti, regolare test di funzionamento, inoltre ho curato allineamento e funzionamento dell'asta di comando, tutto regolare.
Ora sono in ballo con il cablaggio definitivo ed ecco sorgere il problema con il quinto e il sesto (7 e 8 mi sono fermato).
Con questi due motori avviene un "impuntamento" in una sola direzione sia in posa che smontato dalla sede e dal deviatoio (che tra l'altro si muove liberamente sia con l'asta di comando inserita sia senza, quindi nessuna interferenza meccanica).
In pratica il motore gira bene, in un senso spostando regolarmente il blocchetto, ma quando lo si fa tornare nell'altro senso dopo pochi millimetri il blocchetto si pianta con il motore che gira e naturalmente si surriscalda.
Solo se si muove leggermente uno del supporti della vite dove scorre il blocchetto il motore termina regolarmente la sua corsa.
I finecorsa sono così come da fabbrica, regolarmente in asse.
I motori sono alimentati in CA e comandati da un deviatore micro a slitta e al momento 4 funzionano a meraviglia.
Ho provato a pulire i contatti ed a lubrificare le parti meccaniche, ma senza risultati.
Quindi mi appello al forum, nella speranza che salti fuori una soluzione.
Grazie in anticipo per l'attenzione.