quello di cui parli in gergo viene chiamato treforo di protezione ed ha lo scopo in piena linea e non di collegare tutte le strutture dei pali e portali a terra.
Nei piazzali e scali inoltre il palo è collegato alla sua base ad un picchetto che fa anche lui parte della maglia di terra dell'intero piazzale-scalo-sse.
Saluti
Fabio
- cf69
- Messaggi: 2002
- Iscritto il: venerdì 20 gennaio 2012, 13:37
- Nome: Fabio
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
- Stato: Non connesso
Re: Domanda su cavi catenaria
La protezione è dovuta al fatto che la fune di guardia costituisce con il terreno una specie di gabbia di Faraday, che sottrae all'influenza dei campi elettrici esterni quanto sta al di sotto della fune entro una zona conica con apertura di una trentina di gradi.
La Mia “Sottostazione Elettrica F.S.” - La Mia "PACIFIC 6001 P.L.M." - Il Mio Canale Youtube
- Fabrizio
- Socio GAS TT
- Messaggi: 11079
- Iscritto il: giovedì 10 novembre 2011, 21:17
- Nome: Fabrizio
- Regione: Piemonte
- Città: Piossasco
- Ruolo: co-amministratore
- Età: 40
- Stato: Non connesso
Re: Domanda su cavi catenaria
Immagine:
73,4 KB
Dovrebbe essere un collegamento equipotenziale di terra che collega fra loro e quindi a terra tutti i pali e le masse metalliche che si trovano nei pressi della linea aerea. Serve a proteggere le persone in casi di guasti alla linea elettrica. Tutti gli elementi che sono collegati a quei conduttori sono allo stesso potenziale (stessa tensione), che è quello di terra. Qualora, per esempio, abbia luogo un contatto accidentale tra la linea aerea e un palo, si verifica un guasto a massa e intervengono le protezioni.
- Josefloco61
- Messaggi: 674
- Iscritto il: sabato 2 febbraio 2013, 22:30
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
- Stato: Non connesso
Re: Domanda su cavi catenaria
Josef
- Fabrizio
- Socio GAS TT
- Messaggi: 11079
- Iscritto il: giovedì 10 novembre 2011, 21:17
- Nome: Fabrizio
- Regione: Piemonte
- Città: Piossasco
- Ruolo: co-amministratore
- Età: 40
- Stato: Non connesso
Re: Domanda su cavi catenaria
Invece, questo conduttore di cui si parla, sicuramente ha funzione di conduttore equipotenziale, ma vista la posizione non so se possa fungere da fune di guardia. Anche io l'ho spesso sentita chiamare così, ma ho qualche dubbio che lo sia effettivamente.
Purtroppo però non sono informato in merito, quindi può anche essere che abbia anche questa funzione . Sulle dispense in mio possesso, però, non ho trovato traccia della fune di guardia nel sistema della catenaria, ma solo sui sistemi di linee elettriche che connettono fra loro le varie sottostazioni.
Trefolo di terra - conduttore equipotenziale di terra
Fune di guardia (su linea aerea di connessione fra le sottostazioni)
Un conduttore che invece ha funzione di collegamento equipotenziale di terra e fune di guardia potrebbe essere quello in opera sui portali della Direttissima e Linea a Monte del Vesuvio
Infatti, su una pubblicazione relativa alla linea Direttissima, leggo che questa configurazione di palificazione (portali) ha permesso di proteggere le linea aerea dalle scariche atmosferiche.
Credo che, in ogni caso, i trefoli abbiano anche una certa efficacia nel disperdere a terra eventuali sovratensioni di origine atmosferica. Però, vista la posizione non al di sopra della linea elettrica, nel primo caso credo che quella corda non possa fungere da fune di guardia.
P.S. Ovviamente mie ipotesi
Ciao
Fabrizio
- Andreacaimano656
- Messaggi: 1913
- Iscritto il: lunedì 4 marzo 2013, 19:23
- Nome: Andrea
- Regione: Lazio
- Città: Roma
- Stato: Non connesso
Re: Domanda su cavi catenaria
Ciao
Andrea